施工指南:
一:安裝前檢查
1:拖線板、電線、插頭、插座是否完好,熱容器具是否松動或損壞,專用減管是否完好。
2:管材、管件是否同一品牌。
二:正規廠家生產的熱熔機器一般有紅綠指示燈,紅燈代表加溫,綠燈代表恒溫,第一次達綠燈時不可使用,必須第二次達綠燈時方可使用,熱熔時溫度在 260℃—280℃ 。低于或高于該溫度,都會造成連接處不能完全熔合,留下滲水隱患。
三:對每根管材的兩端在施工前應檢查是否損傷,以防止運輸過程中對管材產生的損害,如有損害或不確定,管安裝時,端口應減去4-5cm,并不可用錘子或重物敲擊水管,以預防管道爆管,相對提高使用壽命。
四:切割管材必須使端面垂直于管軸線,管材切割應使用專用管子剪。
五:加熱時:無旋轉地把管端導入加熱模頭套內,插入到所標識的深度,同時,無旋轉地把管件推到加熱模頭上,達到規定標志處。加熱時間應按下圖表格說明書中執行。
六:達到加熱時間后,立即把管材管件從加熱模具上同時取下,迅速無旋轉地直線均勻插入到已熱熔的深度,使接頭處形成均勻凸緣,并要控制插進去后的反彈。
七:在上表規定的加工時間內,剛熔接好的接頭還可校正,可少量旋轉,但過了加工時間,嚴禁強行校正。注意:接好的管材和管件不可有傾斜現象,要做到基本橫平豎直,避免在安裝龍頭時角度不對,不能正常安裝。
八:在上表規定的冷卻時間內,嚴禁讓剛加工好的接頭處承受外力。
二安裝注意事項:
1:當使用帶金屬螺紋的PP-R管件時,白色的生料帶必須牢固密封,以避免從螺紋處漏水。
2:過度擰緊帶金屬螺紋的PP-R管件時,可能會出現擰裂管件而導致漏水,應注意用力適度。
3:安裝墻頂、墻槽、地面管道注意事項如下:
安裝墻頂管道 1:冷水管管卡間距常規為50±5cm,熱水管管卡間距為35±5cm,如管卡不到位,會導致水管抖動,產生噪音。
2: 水管走向應橫平豎直(在開槽為橫平豎直的前提下)避免硬拉或扭曲水管,造成出水口與墻面不平行,影響美觀及混合龍頭的安裝。
3:如遇到兩根水管平行走,兩根水管間距最好為10±15cm,否則水管太近,在不透風的情況下,產生冷凝水。導致墻面霉。
安裝墻槽管道 1:施工方(裝修公司)應該按照標準開槽,否則會響水管出水口的正確定位,導致龍頭或三角閥安裝困難。
2:水管間距3-5cm。
安裝地面管道 1:管道橫平豎直,出水口與墻面垂直。
2:管道安裝結束后,要注意成品保護,在地上走的水管要用水泥、黃沙敷平,并避開直接腳踩或重壓。
4:管材與配件在沒有任何保護的情況下直接暴露于陽光直射或紫外線輻射下,會破換聚丙烯分子結構,縮短使用壽命,因此必須在管道外面套上一種抗紫外線泡沫軟管(促成保溫套)。 |
|